От ILPetr Ответить на сообщение
К Pout Ответить по почте
Дата 30.05.2005 09:50:44 Найти в дереве
Рубрики Прочее; Современность; Политек; Версия для печати

Re: Басаев "берет...

>Более правдоподобная картина. Мнение ведущего эксперта М.Гельмана

Бредовато. Судя по первым доступным сведениям произошло разрушение трансформатора, но не силового, а тока (измерительный трансформатор), в возрасте 42 лет. Такого возраста достаточно для существенного износа твердой изоляции (бумаги). При разрушении трансформатора тока его осколки повредили соседнее оборудование и воздушную магистраль, что привело к необходимости отключения систем ши 220 кВ. Это отключение систем шин резко ослабило сеть 220 кВ. А дальше мы имеем ошибку (или халатность) службы режимов подразделения Системного Оператора - товарищи не просчитали режим и "крутанулись в статике" (попытались через слабую сеть передать больше, чем сеть способна передать). В области Москвы плотность сетей высокая, никто не ожидал такого резкого ослабления сетей и поэтому системы противоаврийной автоматики в том регионе находятся в зачаточном состоянии.
Как говорится, хотите иметь американскую энергетику - получите американские проблемы :-) .